• 发电机的输出功率为60Kw输出电压为400V一变压器原,副线圈匝数比为1:10.升压后向远处供电,输电线的总电阻为2Ω,到达用户后再用变压器降为220V.求:(1)输电线路上损失的电功率是多少?(2)降压变压器的变压比是多少?试题及答案-解答题-云返教育

    • 试题详情

      发电机的输出功率为60Kw输出电压为400V一变压器原,副线圈匝数比为1:10.升压后向远处供电,输电线的总电阻为2Ω,到达用户后再用变压器降为220V.求:
      (1)输电线路上损失的电功率是多少?
      (2)降压变压器的变压比是多少?

      试题解答


      见解析
      解:(1)根据
      U1
      U2
      =
      n1
      n2
      得,升压变压器的输出电压U2=400×10=4000V.
      则输出电流
      I2=
      P
      U2
      =
      60000
      4000
      A=15A
      则损失的电功率
      P=I2R=152×2W=450W.
      (2)输电线上的电压降△U=I
      2R=15×2V=30V
      降压变压器的输入电压为U
      3=U2-△U=4000-30=3970V
      则降压变压器的变压比k=
      U3
      U4
      =
      3970
      220
      =
      397
      22

      答:(1)输电线上损失的电功率为450W.
      (2)降压变压器的变压比为
      397
      22