• 电厂发电机的输出电压250V,输出功率为10kW,在进行远距离输电时,输电线总电阻为5Ω,则试题及答案-多选题-云返教育

    • 试题详情

      电厂发电机的输出电压250V,输出功率为10kW,在进行远距离输电时,输电线总电阻为5Ω,则

      试题解答



      电厂发电机的输出电压250V,输出功率为10kW,输电电流为40A,则导线书号电压为U=IR=200V,所以用户两端的电压只有50V,A对;原、副线圈匝数比为1:4 (发电厂),则电压提升到1000V同时减为10A,则导线电压损耗为50V,用户端输入变压器电压为950V,要想得到220V,线圈匝数比为95:22,所以B错。此时导线损耗功率为,即仅为总功率的5%,C对。若用10000V的高压输电,则电流为1A,损耗功率5W,即输电线的损耗功率仅为总功率的0.05%,所以答案为ACD分析: 考点1:远距离输电