• 在实验中常遇到电路故障,由于接触不良而形成的开路故障是最常见的情形之一.如图所示,开关闭合后,发现电灯都不亮,电流表无示数.这时找来一根导线,把它接在ab之间后电灯仍不发光,电流表无示数;把导线改接在bc之间电流表有示数,L1、L3发光;再把导线改接在cd之间时,电灯不发光,电流表无示数.请根据以上现象判断电路何处有故障,说出你的理由.试题及答案-解答题-云返教育

    • 试题详情

      在实验中常遇到电路故障,由于接触不良而形成的开路故障是最常见的情形之一.如图所示,开关闭合后,发现电灯都不亮,电流表无示数.这时找来一根导线,把它接在ab之间后电灯仍不发光,电流表无示数;把导线改接在bc之间电流表有示数,L1、L3发光;再把导线改接在cd之间时,电灯不发光,电流表无示数.请根据以上现象判断电路何处有故障,说出你的理由.

      试题解答


      见解析
      解:L2开路了.因为开关闭合后,发现电灯都不亮,电流表无示数,表明电路开路了.
      将导线并联在ab之间后,灯泡仍然不亮,电流表又无示数,说明灯泡L
      1完好;
      将导线并联在bc之间后,电流表有示数,并且L
      1、L3发光,因此L2开路;
      将导线并联cd之间后,电灯不发光,电流表也无示数,故灯泡L
      3完好.

    家庭电路的故障分析相关试题